Bonjour, J'ai développé une application LabVIEW qui permet de lancer des séquences Teststand. J'utilise pour cette interface des variables locals seulement utilisées pour mes séquences, pour éviter de polluer lesTeststand qui sont sur les postes où est déployée mon application, je voudrais savoir s'il était possible de changer les fichiers utilisés par Teststand contenus dans les dossiers Cfg et Components\User par programmation avec LabVIEW. Je voudrais éviter de devoir renommer les dossiers déjà présents et de copier mes dossiers à leurs emplacements.
Merci, en espérant avoir été claire.

0 Compliments
Message 1 sur 3
3 507 Visites
Solution
Accepté par l'auteur du sujet geof31

Oui c'est possible. Il y a plusieurs solutions mais la plus simple c'est d'utiliser l'API de TestStand, voici une solution: http://forums.ni.com/t5/NI-TestStand/Set-TestStand-Configuration-Directory/td-p/1611334

Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
Message 2 sur 3
3 503 Visites

Bonjour, merci pour votre aide. Je pense pas à regarder hors du forum francophone.