Olá, é possível utilizar o Labwiew para desenvolver um sistema supervisório, trocando informações com um CLP (WEG)? Ou necessariamente preciso utilizar o Labwiew com um hardware sa National?

 

Obrigado.

 

Périson

0 Kudos
Mensagem 1 de 3
18.798Exibições

Boa Tarde, É possível sim, O sistema comunica com diversos hardwares diferentes tenho um supervisório desenvolvido em LabVIEW que comunica com um clp Siemens S7-300 via OPC, um clp Rockwell e também um CLP Moog, além de comunicar através de uma porta serial com uma balança Toledo. Não possuo nenhum hardware da national somente o software mesmo. O sistema é muito amplo.

0 Kudos
Mensagem 2 de 3
18.792Exibições

Olá Perison, 

 

É possível sim, o PLC300 da empresa WEG por exemplo possui alguns protocolos de comunicação bem conhecidos como Modbus TCP/IP.

0 Kudos
Mensagem 3 de 3
3.806Exibições