Utilizar simultáneamente 3 puertos seriales

¡Resuelto!
Ir a solución

Hola a todos

tengo una consulta, ya realice comunicaciones con un puerto serial, me gustaría que me ayudaran a leer 3 puertos simultáneamente. 

tengo un ejemplo pero no trabaja muy eficiente.

que me recomiendan.

gracias   

0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.098 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Victorfasanando

Hola Victorfasanando,

 

Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Con respecto a tu aplicación te recomiendo utilizar un ciclo While para cada puerto serial, esto te permitirá trabajar con cada puerta de manera independiente sin que la ejecución de uno afecte a otro. 

 

Para detener todos estos ciclos con un solo botón de Stop te recomiendo ver este documento y seleccionar el método adecuado para tu aplicación.

 

Espero que estas recomendaciones ayuden a solucionar el problema.

 

¡Saludos!

Edgar Rosales
Ingeniería de Aplicaciones
National Instruments
Mensaje 2 de 3
2.076 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Victorfasanando

Gracias por tu respuesta. Ahora está mejor.