¿Que versión de fieldpoint o real-time es necesario para usar un CFP-2020?

¡Resuelto!
Ir a solución

Estoy trabajando con un cfp-2020, he visto que este modulo solo trabaja con versiones inferiores de labview 8.5.1, el problema es que solo encuentro la versión de fieldpoint 6.0 y no se si ese fieldpoint 6.0 funcione con labview 8.5

0 kudos
Mensaje 1 de 3
2.268 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema Sebastian_T

Sebastian_T escribió:

Estoy trabajando con un cfp-2020, he visto que este modulo solo trabaja con versiones inferiores de labview 8.5.1, el problema es que solo encuentro la versión de fieldpoint 6.0 y no se si ese fieldpoint 6.0 funcione con labview 8.5


Esta informacion te puede servir

---https://knowledge.ni.com/KnowledgeArticleDetails?id=kA00Z0000019KdASAU

---http://www.ni.com/product-documentation/53611/en/



Ing. Jonathan E. Cruz Ortiz

ENERGÍA PROACTIVA S.A.S

Cel : (+57) 3173669343 - (+57) 3124451894

0 kudos
Mensaje 2 de 3
2.245 Vistas

Que tal Sebastian_T !

 

Me parece que la respuesta de Jokelnice es la solución. Podrías marcarla para que alguien con la misma duda encuentre la información fácilmente?

 