NECESITO SELECCIONAR VARIOS CANALES EN EL MODULO cFP-TC-120

Hola
trabajo con un módulo cFP-TC-120 y con un cFP-DI-300, ha hacer mi programa, necesito usar solo cinco canales de dichos módulos; ya que los otros los necesito para otra aplicacion. En la parte de "browse" al intentar seleccionar los canales no me lo permite; solo me deja seleccionar un canal o todos.
 
gracias por su ayuda
0 kudos
Mensaje 1 de 2
2.909 Vistas

jerorojasc buen día,

 

Puedes utilizar más de un canal para leer de tu TC120.

Lo puedes hacer de la siguiente forma:

Abrir Max, en Data Neighborhood y FielPoint items, después el communication module y seleccionar el módulo que quieres usar y selecciona Create New Item, después de esto, selecciona los canales que necesitas, dale un nombre ponle otros settings y guardarlo como .iak. Después con el FP Open o FP Read, crea una constante y allí le das browse y le pones el archivo .iak

Te mando el link de toda esta información:

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/86AD45702FF1E71986256B4300644E45?OpenDocument

 

Te mando un gran saludo y gracias por usar los Foros de National Instruments

 