From Friday, April 19th (11:00 PM CDT) through Saturday, April 20th (2:00 PM CDT), 2024, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.

We appreciate your patience as we improve our online experience.

Discusiones sobre Productos NI

cancelar
Mostrando los resultados de 
Buscar en lugar de 
Quiere decir: 

Error 1073414400 en Aplicación DSC

Hi Maziar 1359,

I can to fix this error, my email edward_18_20@hotmail.com.

 

Best

Edward 

0 kudos
Mensaje 11 de 15
1.806 Vistas

Hola @EDWARD20:

Podrías explicar como resolviste este error?

 

Ya que tengo el mismo error.

 

un saludo y muchas gracias.

0 kudos
Mensaje 12 de 15
1.799 Vistas

Hi Edward,

 

Thanks for your reply. I sent u my mail.

 

maziar

0 kudos
Mensaje 13 de 15
1.780 Vistas

Que tal, podría dar a la comunidad la resolución al error? Gracias de antemano

0 kudos
Mensaje 14 de 15
752 Vistas

Hola Lalox,

 

Me parece que el tema del foro ya es un poco viejo. Te iría mejor con una publicación nueva describiendo tu problema.

 

Respecto al error 1073414400 utilizando variables compartidas con OPC, encuentro que en ocasiones ocurre cuando se quieren actualizar varios datos de manera simultánea al PLC. Algunas acciones que podrían ayudar a resolver el problema son:

hay algunas cosas que lo podrían estar causando:

  1. Revisar que las variables sí esten desplegadas correctamente en el PLC.
  2. Crear una variable nueva en el PLC a manera de prueba y agregarla al OPC Server.
  3. Dar de baja alguna de las variables en el OPC y volver a crearla.
  4. Volver a crear los tags desde la base de datos del PLC.

Si estás comunicando el OPC por Modbus, otra alternativa que podrías revisar es tratar de comunicarnte por Modbus directamente desde LabVIEW, sin meter el PLC. A continuación anexo una liga que explica cómo hacer esta comunicación: http://www.ni.com/white-paper/13911/en/

 

Un saludo!

 

Error −1073414400: The OPC Server returned a value with a bad status for an unknown reason. Consult the vendor documentation for your OPC Server to resolve this error. This error description is defined by the OPC Foundation.

0 kudos
Mensaje 15 de 15
737 Vistas