el 04-17-2012 02:20 PM
Ahí va. hay dos versiones una super reducida y la otra es la del ayuda de LV.
sobre taps, me parece que no tienen mucho que ver, y que el número de muestras <1000 es demasiado.
de todos modos estos vi's te van a ayudar. sinceramente hace siglos que no calculo un fir. (ni lo uso) suerte.
el 04-17-2012 07:54 PM
Gracias Nihil por la ayuda esta todo claro pero tu que me recomiendas que utilice como valores cuando configuro el DAQ NI USB-6218, es decir que valores son los mas adecuados que tome en sample to read=??? y rate=??? si estoy usando 6 entradas analogicas al DAQ y mi señal es maximo 1V, lei por ahi que se calcula estos valores pero no se como hacerlo y la velocidad de muestreo de la tarjeta como dato caracteristico es 250 kS/s propio de la tarjeta
el 04-18-2012 07:05 AM
Mirá Jor, lo que yo haría es:
generar una señal (simulada). y después filtrarla. Después graficás la señal, y la filtrada. y listo.
De todos modos marco este tema como nuevo.
el 04-18-2012 07:25 AM
El comentario anterior fué porque leí un comentario viejo. (perdón )
para calcularlo... no sé si hay una forma específica de determinarlo.
La 6218 es bastante potente, así que yo lo haría a 1Ksamples por canal y con eso vas a estar más que bien. fijate que el módulo que simula señales se configura muy parecido a cómo después se determina el muestreo.
Lo que yo haría: muestrear a 1ksamples (que cumple con los requerimientos de Nyquist ampliamente para una de 30hz). Y después me ocupo del filtro para que cumpla los requisitos para la señal de salida. y listo.
el 04-18-2012 10:27 AM
Gracias por todo Nihil te cuento que hice lo que me dijiste y utilice los datos en la grafica que te adjunto, y una ultima pregunta, cual seria la frecuencia de muestreo de cada canal si uso esos datos?
el 04-18-2012 03:17 PM
Hola,
Creo que la frecuencia de muestreo es de 1k (rate) / 6 (numero de canales), y el numero de muestras tiene que ver con el tamaño del bufer (número de muestras que se acumulan antes de ser trasmitidas).
Saludos Cordiales,
el 04-18-2012 05:12 PM
Gracias luis por la informacion, es decir que si uso como dato un rate=1k mi frecuencia de muestreo es 1000/6=166.67, pero el dato de sample to read cuanto seria?