el 10-11-2018 07:15 AM
Buenas,
Estoy intentando comunicarme con mi plc desde labview para ver una camara y un sensor, y tengo problemas o no se como hacerlo, no me esta saliendo la comunicacion.
Quise probar con el ejemplo de modbus que ofrece national instrument pero no me dejo.
Tengo plc schneider premium.
el 10-12-2018 10:59 AM
Hola MaxiBertune,
Gracias por utilizar los foros de National Instruments. Con respecto a tu pregunta, lo que parecer ser que está sucediendo es que el servicio "NI Variable Engine" no está corriendo cuando intentas ejecutar tu aplicación. Sólo asegúrate de que este servicio esté corriendo. Aquí te dejo un documento que explica un poco más detallado lo que está sucediendo.
Espero esto resuelva la situación.
¡Saludos!
el 10-12-2018 02:31 PM
Ya pude eliminar ese error, lo que no estoy pudiendo lograr es la comunicacion con el plc, no puedo manupular variables en labview y verlas en el plc o viceversa. Estuve viendo unos videos y creo que necesito unas librerias de plc para labview. Ya descargue unas librerias pero me sale el error que adjunte y no me deja instalarlo. A que se puede deber este error?