el 01-24-2007 07:56 AM
¡Resuelto! Ir a solución.
el 01-25-2007 02:15 PM
Hola Manbe,
Antes de darte cualquier respuesta, hay algunas cosas que debemos checar.
1.- Si en Lookout no puedes ver el cFP, significa que no tienes instalado el OPC server de FieldPoint. Para instalarlo, sólo debes modificar la instalación del driver para que lo soporte.
2.- Si Lookout reconoce el FieldPoint, puedes monitorear las I/O directamente sobre Lookout, sin embargo, si tienes una aplicación RT corriendo dentro del cFP y que utiliza sus recursos, puede haber conflicto entre Lookout y el programa de LV corriendo, así que no es recomendable hacerlo de esta manera.
La pregunta sería, ¿qué deseas ver del cFP mediante Lookout? y ¿qué tipo de aplicación RT tienes corriendo?
Saludos
---
el 01-29-2007 03:00 PM
Hola Arturo,
Gracias por responder,
Solo quiero monitorear las entradas y salidas del cFieldpoint (hay una aplicacion con Labview Realtime) con el software SCADA Lookout.
Saludos,
manbe
el 01-30-2007 12:42 PM
Hola Manuel,
Como ya te había comentado, sí puedes monitorear las I/O del cFP usando Lookout, sin embargo, sí existe una gran posibilidad de que entren en conflicto la aplicación de LV y Lookout.
Lo que te recomiendo es que la aplicación de LV habilite el cFP para que Lookout logre monitorear su estado. Es decir, que dentro de la aplicación se genere un registro y se mande directamente a Lookout. De esta forma monitoreas el estado sin hacer que Lookout interfiera con la operación del cFP.
Espero esto te ayude y gracias por utilizar los foros de NI.
Arturo
el 02-01-2007 02:15 PM
Hola Arturo,
La verdad es que todavia no entiendo,
Es posible tener un pequeño ejemplo de codigo para este enlace de comunicacion?
Tengo varias aplicaciones corriendo Lookout Fieldpoint, pero no con cFieldpoint. Lo que deseo es ejecutar un programa compilado dentro del PLC y solo monitorearlo con lookout.
Gracias por la Ayuda,
Manbe
el 02-06-2007 03:25 PM
Hola Manbe,
Respecto a tu ejemplo, puedes ir a Help»Help Topics»FieldPoint dentro de Measurement & Automation Explorer. O incluso puedes buscar directamente en los ejemplos y tutoriales de lookout.
Sobre el monitoreo, insisto en que tu aplicación corriendo dentro del fieldpoint sea la que mande la información a tu computadora; y no sea lookout el que vaya al FP a buscarla, para evitar que entren en conflicto.
Saludos,
el 02-09-2007 09:08 AM
Hola Arturo,
Gracias por responder y por su tiempo,
Mira si yo realizo la aplicación utilizando Labview para monitorear y controlar el programa cFieldpoint no tendría problemas porque el intercambio de los datos es fácil y directo.
Yo también puedo monitorear y controlar la misma aplicación desde lookout a través de el protocolo Datasock, pero tengo que tener abierto labview como interfase entre los dos Scada, necesito solamente que lookout coloque los setpoint del proceso.
Lo que busco es sí se puede a través de este protocolo y otro medio poder controlar el programa que esta corriendo compilado dentro del cFielpoint directamente desde lookout sin la necesidad de tener corriendo Labview.
Cordial Saludo,
Manbe
el 02-10-2007 01:16 PM
Hola Manbe,
Efectivamente sí es posible comunicar Lookout con tu cFP sin la necesidad de tener corriendo LV. Puedes utilizar ya sea Modbus o crear el FieldPoint object en Lookout.
Te mando un par de ligas al respecto.
Puedes encontrar mucha información en el DeveloperZone de NI en www.zone.ni.com .
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4012
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3600
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/370246E-01/lvdscconcepts/dsc_modbus/
Saludos y gracias por utilizar los foros de NI