el 04-29-2013 06:01 AM
Hola, tengo un problemilla y a ver si alguien puede darme ayudarme. Tengo un Captador magnetico pasivo que junto a una corona dentada se utiliza para medir las revoluciones por minuto de un eje. Lo tengo instalado en un data logger muy antiguo y querria montarlo en un compact field point pero no se muy bien como implementarlo en labview. Si alguien puede ayudarme lo agradeceria mucho. Un saludo.
el 05-02-2013 01:33 PM
Hola Pandrew16
¿ya tienes conectado el sensor al compact field point? De no ser así habria que saber que salida tiene el sensor inductivo que estas utilizando.
¿Nos podrias decir que modelo es tu compact field point y que tarjestas utlizas en su chasis?
¿que version de labview utilizas?
saludos
el 05-02-2013 02:12 PM
Gracias por la respuesta. El sensor no lo he montado aun en el compact. Lo he probado en un osciloscopio viendo que la señal es analógica d estilo senoidal y que segun aumentan las revoluciones aumenta su amplitud y su frecuencia. Va montado en uen bastidor y lee las vueltas utilizando un piñon dentado.
El conjunto compact field point es un 2120 con las siguientes tarjetas:
cFP-CTR-502
cFP-DO-403
cFP-AI-110
cFP-DIO-550
Utilizo labview 2012. Este captador esta montado en un datalogger que tiene 20 años y se está actualizando el equipo y querriamos montarlo en el compact ya que se necesitan mejorar el montaje.
En un principio se queria utilizar la tarjeta de contadores 502 pero al no tener salida digital sino analógica no sabemos muy bien como actuar.
el 05-02-2013 02:27 PM
Pandrew
¿me podrias decir el modelo de tu sensor?
saludos
el 05-03-2013 02:25 AM
El modelo de sensor es un Passive Magnetic Pick-up de Lebow, en concreto segun referencia el 550-001 (número de referencia del kit B-24368-2). Ya no se fabrica y el fabricante los ha sustituido por un modelo como el siguiente:
En el manual pone lo siguiente sobre el sensor(se corresponde con el que tenemos):
el 05-03-2013 03:14 PM
Yo creo que tendrias que medir la amplitud de salida del sensor y si es menor a +-10V podria conectarla directo al modulo cFP-AI-110. Una vez con la señal conectada te pasas a Labview para instalar los driver de Fieldpoint http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/3073/lang/es Una vez con ellos puedes utilizar algun ejemplo como este https://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6110 pero para tu caso seria entrada analogica.
Ya con la señal en Labview es facil hacer cualquier tipo de lectura ya sea de cruces por cero, amplitud, etc.
Me cuentas como te fué.
Saludos