Hola a todos

Tendo instalado en mi PC  labview 8.6  y me estoy comunicando con un cFP 2200 por variables compartidas de red, la comunicacion atraves de las variables compartidas de red entre el cFP y el PC funciona bien por un tiempo ( un dia, dos dia) y depronto se cae la comunicacion con las variables de red, me aparece el siguiente error

 

"Error -1950679023 occurred at Shared Variable in MAIN.vi

Possible reason(s):

LabVIEW:  (Hex 0x8BBB0011) The connection to the server was disconnected.

This error or warning occurred while reading the following Shared Variable:
\\My Computer\Variables L65\S_L65_001
\\196.0.6.1\Variables L65\S_L65_001"

 

al realizar ping con el cFP este responde bien, pero la comunicacion con las variables de red sigue caida, hasta el momento me he dado cuento que al reiniciar el cFP la comunicacion se restablece con las variables compartidas

 

por fa quien me pude colaborara

 

Rodrigo

0 kudos
Mensaje 1 de 2
3.232 Vistas
Solución
Aceptado por el autor del tema RL_CAV

Hi,

 

You can see the following links.

 

Hola,

 

Tu puedes ver los seguintes links.

 

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/EDDE08A1208252548625734000619451?OpenDocument

 

http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/4368

 

Regards,

 

Abel
National Instruments Brazil

Abel Souza
Engenheiro Eletrônico
LabVIEW User since 8.5
Mensaje 2 de 2