como se conecta un danfoss de presion en un modulo 9208/ how to connect danfoss in NI9208

Estoy intentando conectar un danfoss MBS 3250 en un modulo NI9208. Alguien sabe como se deberia conectar?

0 Kudos
Message 1 of 2
(5,331 Views)

Hola Monica

 

Para el NI-9208, necesitas un panel de conectores, ya que el mismo no permite conexiones directas al modulo. Para conectar ese panel al módulo, necesitas también un cable 37-Pin-D-SUB. 

Tienes que ver la hoja de equivalencias entre los pines de tu panel de conectores y los pines del modulo. Los pines de entrada analogica son de AI0 a AI7, pines del 1 al 8. los pines 9 y 10 son COM  y del 11 al 18 son de AI8 a AI15. 

 

Tienes que ver tambien la hoja de datos de tu sensor para ver cual cable corresponde a la salida de corriente. Este cable iría conectado a uno de los pines AI. El sensor también debería de tener un pin de tierra, este iría conectado a cualquiera de los pines COM.

 

Saludos 

 

Fabián Moya

Ingeniería de Aplicaciones

National Instruments

Fabián M.
Internal Sales Engineer
National Instruments