01-09-2023 04:07 AM
Hallo,
ich verwende in meinem Schaltplan "Script-DAC-Treiber". Dort möchte ich bei Parameter, bei Script einen
Dateinamen per Script angeben (da der Kollege und ich uterschiedliche Laufwerke benutzen).
Kann ich ein per Script mit DACObjOpen("Script-Proc1") drauf zugreifen?
Danke und Gruß.
Solved! Go to Solution.
01-09-2023 06:30 AM
Hallo JensW77,
ja das geht. Hier sind alle Parameter, die man in diesem Block beeinflussen kann.
Call DACObjOpen("Script-In1")
VBSSignalName(1) = "DLL_In1_1"
VBSConnector(1) = 0
VBSActive(1) = "Yes"
VBSSignalParam(1) = ""
VBSFileName = ""
VBSParameter1 = ""
VBSParameter2 = ""
VBSMode = "synchronous"
VBSProcWinMsgs = False
VBSCustomDlgFile = ""
VBSCustomDlgName = ""
VBSCustomDlgUse = False
Call DACObjClose("Script-In1")
(Diese Info bekommst du indem du den Dialog öffnest, zu Parameter wechselst und CTRL+SHIFT+C drückst)
VBSParameter1 oder VBSParameter2 können im DAC-Script ausgelesen werden.
Gruß
Walter