Comment faire pour que mon "finite pulse train" commence par COUNT 2 plutôt que COUNT 1 (pci-6602)?

Bonjour,

je génère un train de pulses fini (j'utilise donc 2 compteurs : un pour générer la gate, un autre pour générer le train de pulses).
Concernant le compteur générant le "finite pulse train", la polarité de mon signal de sortie est négative : ND_COUNT_1 correspond donc à la portion "high" de mon signal, et ND_COUNT_2 à la portion "low".

Je voudrais que, lorsque la gate démarre, le compteur commence par générer la portion "low" du signal (qui correspond donc à ND_COUNT_2). Comment dois-je m'y prendre ?

Merci de votre aide.

Julien
0 Kudos
Message 1 of 4
(3,160 Views)
J'ai oublié de préciser que j'utilise DAQ traditionnel et CVI 6.
0 Kudos
Message 2 of 4
(3,158 Views)
Bonjour,

Si votre question consiste à savoir comment inverser la polarité du signal généré, essayez donc la fonction suivante :
GPCTR_Change_Parameter (, ND_COUNTER_X, ND_OUTPUT_POLARITY, ND_NEGATIVE);

Cordialement,
0 Kudos
Message 3 of 4
(3,140 Views)
Bonjour,
je me suis probablement mal exprimé, l'inversion de polarité n'était pas l'objet de ma question. Mais j'ai réussi à régler mon problème seul, finalement.
Il n'en reste pas moins que je vous remercie pour votre aide.