el 03-01-2012 11:33 AM
aparte tambien hice el siguiente codigo mucho mas simplificado,pero sigue teniendo el mismo problema
aparte antes de esto estube creando una señal pwm con labview,para lo que use dos codigos el primero PWM funciona bien hasta f=500Hz como debe ser,pero el segundo pwm3 tiene el mismo problema que el contador de que cuando es mayor a 50hz entonces no funciona correctamente, como puede ser que esto ocurra si los codigos son casi iguales?quizas es porque en el caso que funciona bien el tiempo para las funciones de espera entra directamente y para el otro caso tiene que hacer unos calculos antes??
quizas con esto podriamos sacar la solucion a mi problema!!
le adjunto tambien los codigos
el 03-01-2012 01:02 PM
vale,despues de un mes con este problema descubrí cual es el error!!!
en la configuracion del scan mode por defecto viene 10ms, y tenia que haberlo cambiado a 1ms
madre mia xD
gracias de todas formas
el 03-07-2012 08:21 AM
Tranquilo, nos pasa a todos
Saludos!