Buenos dias Carlos, el error que indicas significa algo parecido a que las llamadas put/get estan bloqueadas.
Supongo que ya estas trabajando con la CPU configurada como "Acceso Total" y has habilitado las llamadas PUT/GET en la seccion "proteccion" de las propiedades de la CPU.
En mi caso usando el servidor OPC para matrikon me topé con el mismo problema, lo solucionamos configurando el servidor OPC como un 300, cambiando el slot a 1 y habilitando en tia portal lo que te digo arriba. En alguna ocasion, a pesar de tenerlo asi configurado seguia viendo el mismo error, en ese caso la solucion pasó por formatear la tarjeta de memoria del plc y volver a cargar el programa desde el tia portal. Al parecer puede darse que el tia portal te diga que el plc esta configurado de un modo pero que realmente nunca haya llegado a cargar esos parametros de proteccion a la cpu.
Si quieres comprobarlo con el de matrikon lo puedes bajar de aqui: https://www.matrikonopc.com/opc-drivers/opc-siemens-s7-plc/base-driver-details.aspx
saludos!