RS 485 seri haberleşme protokolü ile sensör okua hatası

Merhabalar;

RS 485 seri haberleşme protokolü ile lazer mesafe ölçer sensöründen veri toplanması sağlayamadım.programda herhangi bir hata yok. ancak keyfi olarak bazen verileri alırken bazen hiç bir şekilde veri elde edemiyorum. Acaba bilgisayardan kaynaklanan bir problem olabilir mi ? Yardımcı olabilir misiniz?

0 Kudos
Message 1 of 4
(5,371 Views)
Merhabalar,
Yaptiginiz uygulamanin ilgili kismini paylasirsaniz size daha fazla yardimci olabilirim. Programda hata olmadığını dusunuyor olabilirsiniz ama belki birsey gözünüzden kaçıyordur.
Saygılarımla...
Himmet GENCER
Software Development Coordinator at TDG
himmetgencer@gmail.com

View Himmet Gencer's profile on LinkedIn

View on Instagram
0 Kudos
Message 2 of 4
(5,366 Views)

Benim de bir çalışmamda keyfi olarak meydana gelen RS485 haberleşme hataları oluyordu. Bütün sistemin şasesini birbirine bağlayınca düzelmişti.

 

Kolay gelsin.

0 Kudos
Message 3 of 4
(5,307 Views)

Bir de USB seri dönüştürücü kullanıyorsanız port hızının ayarlandığı yerin gelişmişinde bir ayar daha var. 

Buna da dikkat edin. Kolay gelsin.

Adsız.png

Message 4 of 4
(5,029 Views)