修改时间 07-25-2014 01:19 AM
9074和我电脑连接在一个局域网,远程系统可以找到设备,并能够设置,但是在我的系统/设备和接口下面的目录中无法找到我的网络设备9205,点击了网络设备,添加设备中也无法添加,自动搜索也不能搜索设备,请问这个情况怎么解决?
已解决! 转到解答。
修改时间 07-25-2014 01:48 AM
第一个图表明远程系统能够找到设备,后两张图表明在本地系统中无法找到硬件。
修改时间 07-25-2014 01:51 AM
前面发截图没成功,再已发一次。
修改时间 07-27-2014 10:26 PM
cDAQ机箱能出现在我的系统--网络设备中,但是cRIO本来就是出现在远程设备中的。
修改时间 07-29-2014 05:13 AM
是的,才开始学习,不是很懂。现在开始在远程设备中编程了。如果您有基于LabVIEW的cRIO模块的教学视频,项目实例欢迎发我一份。我的邮箱是Exbkan@126.com。最后,感谢你的回答。