SCXI1001/SCXI1121输入信号部分通道无响应

使用SCXI1001/SCXI1121/SCXI1321组合测量三线RTD,用SCXI1349通信,用NI MAX创建任务。只有接1通道时能测出室温值,其他未接传感器的0,2,3通道测量值却和1通道同时变化,各通道不能同时工作,报错提示资源已占用。单独接0,2,3通道测量值为-240。

除去SCXI1321直接用外部电压接SCXI1121前面板各通道引脚,用NI MAX创建电压任务,只有1通道响应,其他通道无响应。

同时在SCXI1001上插两块SCXI1121卡,也不能同时工作,报错资源占用,即通道信号受到干扰?

SCXI内部跳线已经配置好,所有通道gain 200,电流0.15mA  自检都成功

换了另一块SCXI1121卡,同样一模一样问题

换了另一个SCXI1349通信模块,同样一模一样问题

在SCXI1001上换了插槽,同样一模一样问题

强烈怀疑问题出在SCXI1001机箱中,不知是否有其他配置不对,机箱配置中菊花链索引(0—7),只有选择1时勉强能读到1通道值,选其他时1通道也无法显示。

 

以上问题,困扰很久,希望有解决过类似问题的大神给予帮助,感激不尽。

 