大家好,我现在刚开始学习LabVIEW
我装了LabVIEW8.5和DAQmx9.2.1
但是打开MAX后却在设备和接口中找不到NI-DAQmx Devices,这是怎么回事?
但是在MAX的软件里有三个关于NI-DAQmx的软件:NI-DAQmx ADE support 9.2.1,NI-DAQmx Device Driver 9.2.1和NI-DAQmx MAX configuration
这样我就创建不了虚拟通道来进行练习了吗?
还有我们买了几块NI的数据采集卡“ENET-232/4”想进行几台风速仪同时采集数据,风速仪输出的数字信号
但是我在LabVIEW中用DAQ助手想试试数字输入,却在连好设备后无法找到通道,这是怎么回事?
老师让我用LabVIEW编风速仪同时工作的程序,但我根本没有这方面的经验,现在硬着头皮去试。。。
希望各位大侠能帮帮我。。。
已解决! 转到解答。
你好!ENET-232/4并不是数据采集卡,而是提供串口接口的设备,需要通过NI-VISA驱动来实现驱动编程的,与NI-DAQmx驱动没有关系的。如果是数据采集卡,在安装完驱动之后MAX肯定可以正常识别并使用的。另外建议刚开始使用时可参考LabVIEW范例。
NI应用工程师
Ben
兄弟初学labview,也遇到同样问题,请哪位指点。
状况:进入MAX,能用usb6008进行采集。问题是没有NI DAQmx一项,无法创建虚拟通道。
邮箱xv3000@126.com