请教:怎样使用NI OPC Servers通过Ethernet连接到S7-300

各位大大,本人小白,刚接触LabVIEW,想使用OPC通过以太网连接到S7-300。

 

我先在NI OPC Servers里面创建了一个新的通道,并选择了S7-300装置,之后建立了几个不同数据类型的标签。

1.jpg

 

在LabVIEW里新建了I/O Server并创建了绑定到了PLC OPC标签。

2.jpg

 

在新建VI里使用共享变量节点将OPC标签与显示/输入控件关联。程序框图如下:

3.jpg

 

但是,运行时,报如下错误。。。

4.jpg

 

电脑与PLC的以太网连接正常(因为PLC的以太网模块全部绿灯显示正常),刚接触LabVIEW没几天,真心不知道哪的问题,麻烦各位高手给与指点,先谢过!

 

0 项奖励
1 条消息(共 6 条)
6,624 次查看

PLC IP参数和地址设置好就可以了,以前连过可以的,但建议还是用西门子自带的Net2008 (只试过Net2010),点数多的时候还是西门子的OPC稳定

2 条消息(共 6 条)
6,620 次查看

PLC以太网模块的地址已经检查过,没问题的呀。用西门子自带的OPC的话在LabVIEW里怎么调用数据呢,有没有相关的资料,能否发给我拜读一下高兴表情

0 项奖励
3 条消息(共 6 条)
6,616 次查看

PLC IP地址:

PLC.jpg

 

NI OPC设置:

 

NI OPC.jpg

 

这样设置对么?

0 项奖励
4 条消息(共 6 条)
6,615 次查看

Model 选择S7-300   不要选择link那个就可以了

5 条消息(共 6 条)
6,591 次查看

嗯,谢谢,已经调通了,就是您说的问题。

0 项奖励
6 条消息(共 6 条)