测量I/O中没有DAQmx数据采集

我安装了全部的labVIEW,但是运行后做打开程序面板中,函数-->测量I/O中没有DAQmx数据采集。我安装的LABVIEW版本是2014,DAQ-mx版本是14.0
0 项奖励
1 条消息(共 5 条)
5,604 次查看

您好,

 

这种原因大多数是因为安装顺序出现问题: 在Win7的软件环境下,首先安装Labview软件(我并不是很清楚“安装了全部的Labview”的意思),然后再安装DAQmx的驱动。之后请查看是否程序面板中包含该模块。

 

If any question, feel free to contact me

-Feifan


---------------------------------------------------------------
China RF AE Specialist
0 项奖励
2 条消息(共 5 条)
5,596 次查看

岂有此理!你这种回答就是在应付我,没意思。我怎么可能去先装设备驱动,再装LABVIEW呢。能用到LABVIEW这种软件的又不是刚会打字的电脑入门者,这是基本常识,怎么可能反着装呢。我说的全的安装了,就是说安装了LABVIEW完整版开发系统,并且成功的在线激活。然后装的设备驱动程序也激活了。但是在LABVIEW里的函数面板的测量IO里就只有NI扫描引擎和系统配置没有DAQMX。我把操作系统格式化重新安装再重新安装一遍LABVIEW和设备驱动程序还是同样的结果的。在控件里能搜索到DAQmx控件,但是函数里面就是没有DAQmx。我打你们技术支持电话,说检查兼容性,然后他自己一查系统WINDOWS7 LABVEIW2014 驱动版本14.0都是兼容的。我能不去检查兼容性就给你们打电话吗?长途电话很好打吗?奇怪!然后又让我去网上下载14.1版本的驱动。那个驱动1.6G,我没有宽带怎么下?感觉你们不是在真正解决问题,其实有些疑难杂症你们也不清楚怎么办,于是按照流程在走一步看一步,指望我们无数次重装电脑然后问题自己消失。

0 项奖励
3 条消息(共 5 条)
5,576 次查看

您好,

既然您已经购买了软件能够成功在线激活,说明您是有一年有效SSPStandard Service Program, 标准服务项目)有效期内的客户,我们将通过电话、邮件等方式为您提供更快速、更直接的优先技术支持。

当然您方便的话,是否可以提供下您的客户号,我可以帮您查看下相关技术支持记录。

 

If any questions, feel free to contact me

-Feifan

 


---------------------------------------------------------------
China RF AE Specialist
0 项奖励
4 条消息(共 5 条)
5,568 次查看

已经解决了。应该是板卡自带光盘里的DAQMX与LABVIEW2014版本不兼容。但驱动光盘里自带的DAQMX安装后显示的版本是14.0确实与LABVIEW2014版是兼容的。说明板卡自带光盘有问题,安装的和显示的不一致。

0 项奖励
5 条消息(共 5 条)
5,521 次查看