NI LabVIEW,CVI,数据采集等产品讨论区

取消
显示结果 
搜索替代 
您的意思是: 

扩展ai通道

请教各位:

daq的ai通道是否能够扩展为原来的4倍?

因为实验室有一套前辈搭建的系统,采用了pci-6040e卡,软件为labview6.0, daq好像是6.8,外接了一个自制的接线盒,接线盒上有64路ai,

但是我看了程序,我发现里面直接调用了daq自带的vi,比如ai scan vi,输入channel设置成ai0:6,直接就可以输出一个28行的数组,实在是令人费解,不知道究竟是怎么做到的,特地请教大家。

我怀疑是不是对ai scan vi 调用的dll文件进行修改,不过貌似可能性也不大,但是实在没有其他的解释了。

谢谢各位!

0 项奖励
1 条消息(共 4 条)
5,095 次查看

NI PCI-6040E是一款比较老的PCI采集卡了,16通道,500KS/s,12位。不能扩展AI输入,接线盒上虽然有64路AI,但是并不是每个输入都对应一路AI,建议你下来把自制接线盒硬件接线仔细了解下。

另外, <script src="http://sine.ni.com/javascript/catalog/addtocart.js"></script> <script src="http://sine.ni.com/javascript/pnx/utils.js"></script> <script src="http://sine.ni.com/widgets/jqueryui/1.9.2/js/jquery-ui-1.9.2.custom.min.js"></script> <script src="http://sine.ni.com/widgets/pnx/1.0/js/up-data.js"></script> NI PCI-6040E(旧版) - National Instruments,建议使用具有同样性能的NI PCI-6250 M系列板卡来维护PCI总线的兼容性。

0 项奖励
2 条消息(共 4 条)
5,088 次查看

谢谢回答,我今天找到答案了,确实是扩展了,用的是AMUX-64T这块板卡,每个ai通道可以扩展为4个。

0 项奖励
3 条消息(共 4 条)
5,016 次查看

问题已经解决了,采用了AMUX-64T卡,此卡把原来的ai通道扩展了四倍。

0 项奖励
4 条消息(共 4 条)
5,016 次查看