12-13-2016 06:58 AM
cDQA-9178を使用して、外部トリガから任意パルスを生成するプログラムを組んでいます。
・スロット5とスロット7にNI9401シャーシをセット
・外部パルスを受信し、ユーザーパネルのスタートを押すと、カウンタによるパルス生成が開始
・COパルス出力をサンプルクロックとして使用し、新たなパルス波を生成
・新たなパルス波は、フロントパネルのパターンを、ユーザーが任意にON/OFFし生成される
このVI(スキャンミラー_メインプログラム_2ch.vi)を実行すると、
ハードウェアによってサポートされていないため、指定された経路を処理できません。 サポートされているデバイス経路表を表示するには、Measurement and Automation Explorerを起動し、お使いのデバイスを選択して、デバイス経路タブをクリックしてください。
プロパティ: SampClk.Src
プロパティ: SampClk.ActiveEdge
ソースデバイス: cDAQ2
ソース端子: Ctr0InternalOutput
というエラーがでます。
MAXで確認するとcDAQ2のデバイス経路はすべて白色です。
このDAQではどの内部経路も使用できないということでしょうか。
12-15-2016 06:20 PM
ソースデバイス cDAQ2というのは、仮想デバイスなどではなく、接続されているcDAQ-9178
であるという認識でよろしいでしょうか。
というのも、仮想デバイスを選択した際には、デバイス経路に色はつかないので、確認までにお伺いしています。
12-20-2016 06:17 PM
ご返信ありがとうございます。
はい、実際に接続されているデバイスです。
02-19-2017 09:21 PM
返信が大変遅くなり、申し訳御座いません。
問題の経過はどのようでしょうか。
もしも問題が解決されていないということでございましたら、
可能性と致しましては、MAXのデータベースの破損が考えられます。
NI MAXを立ち上げる
→ツール
→構成データをリセット
をお試しいただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。