06-13-2012 12:56 AM
小清水様
ご返信ありがとうございます。
残念ながら、ワイヤレスマウスを外した後にcDAQ-9178をUSBポートに挿した場合でもMAX上で認識されません
念のため他のPCに接続したところ、正常に動作致しました。
デバイスマネージャ、MAX上でも認識され、LabVIEW上で電圧の計測ができました。
変更したPCの仕様
・Windows7 Professional 32bit
・LabVIEW 2011(評価版)
・NI-DAQ 9.5.1
接続機器
・cDAQ-9178(1台)
・NI 9229(2台)
06-13-2012 09:19 PM
haljion様
ご連絡ありがとうございます。
他のPCの環境で動作するということで特にデバイスに問題は無いと考えられます。
コントロールパネル>>管理ツール>>サービス>>NI Device Loader
は開始されていますでしょうか。
もしかするとご使用のPCでサービスが開始されていない可能性がございます。
デバイスモニタはNIのUSBデバイスが挿された場合に起動を行うユーティリティになります。
一度上記を確認いただけますでしょうか。
06-14-2012 01:31 AM
小清水様
ご返信ありがとうございます。
管理ツール>>サービス>>NI Device Loader を確認したところ、サービスが開始されておりませんでした。
開始させようと思い、開始ボタンをクリックしたところ、添付画像に示すメッセージが表示されました。
また、御社の技術サポートデータベースに類似した項目があったため参考に致しましたが、結局サービスは開始
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/436EA587BBD
本問題は、差し当たりデバイスを認識するPCに切り替えての使用で対応しようと考えております。
06-14-2012 02:01 AM
haljion様
ご使用のPCでUSBデバイスが認識出来ずご不便おかけしております。
エラー1068が出てしまうというところなのですが、
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/96A6A02DA3B
という技術データベースがございますのでお時間があればお試しいただければと存じます。
また、NI Device Loader が起動出来ないという内容に関してなのですが、
現象も含めてhaljion様の報告されている事例になるかと思います。
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/0819391CA91
この手順を行なっていただくことにより通常はサービスをロード出来るようなのですが、
これでもMAX上で認識出来ない場合はmDNS Responder Serviceを確認いただくというのが
はじめにお送りいたしました技術データベースになります。
順番が逆になってしまいましたが、こちらを確認していただき
USBデバイスがMAX上で認識できるかお試しいただければと存じます。
06-17-2012 11:06 PM
小清水様
ご回答ありがとうございます。
ご教授頂いた方法にてMAX上でデバイスを認識し、正常に電圧を測定することができました。
大変お手数をお掛けして申し訳ありませんでした。
ご丁寧な指導ありがとうございました。
06-19-2012 12:08 AM
haljion様
返信ありがとうございます。
データの集録が出来るようになり大変大変嬉しく思っています。
また何かございましたらディスカッションフォーラムをご利用下さいませ。
技術部 小清水