10-10-2014 03:54 AM
初めまして。初めて質問させていただきます。
VeriStandの刺激プロファイルを作成を現在行っています。
下記ホームページを参考に作成していますが、
刺激プロファイルで使用できるリアルタイムシーケンスをcsvファイルで作成する方法を探しています。
リアルタイムシーケンスをcsvファイルで作成することができ、
サンプルもVeriStandをインストールした際に含まれてはいますが、詳細が不明です。
csvファイルの記述方法の詳しい説明はないでしょうか。
特に下記項目について知りたいです。
①シーケンスの動作対象がRTOSであった場合、μsecのタイムスタンプの指定が可能なのでしょうか?
可能であれば、その方法はどのようにするのでしょうか?
②StimulusProfileEditorを用いてリアルタイムシーケンスを作成した場合、
For文やIf文の記述が可能ですが、csvファイルで作成した場合も同様の記述が可能なのでしょうか?
可能であれば、その方法はどのようにするのでしょうか?
③For文やIf文の記述が可能な場合、繰り返し毎に設定値をインクリメントするなどの制御は可能なのでしょうか?
可能であれば、その方法はどのようにするのでしょうか?
④StimulusProfileEditorを用いた場合、マルチタスクの記述が可能ですが、
csvファイルで作成した場合も同様の記述が可能なのでしょうか?
可能であれば、その方法はどのようにするのでしょうか?
ご回答お待ちしております。
解決済! 解決策の投稿を見る。
10-28-2014 08:58 AM
sMaSaTo様
VeriStandのStimulus Profile Editorは、バージョンによって若干の機能差があるのですが、sMaSaTo様はどのバージョンのものを使用されていますか?
10-28-2014 07:08 PM
ご連絡いただき誠にありがとうございます。
現在使用しているのはLabVIEW、VeriStand共に2013を使用しています。
パッチなどは特に当てていない状態です。
以上、よろしくお願いします。
11-23-2014 11:56 PM
自分で自分に回答という形ですが・・・
csvファイルの記述方法についてヘルプがありました。
①シーケンスの動作対象がRTOSであった場合、μsecのタイムスタンプの指定が可能なのでしょうか?
可能であれば、その方法はどのようにするのでしょうか?
⇒これはできないということがわかりました。
②StimulusProfileEditorを用いてリアルタイムシーケンスを作成した場合、
For文やIf文の記述が可能ですが、csvファイルで作成した場合も同様の記述が可能なのでしょうか?
可能であれば、その方法はどのようにするのでしょうか?
⇒これもできないということがわかりました。
③For文やIf文の記述が可能な場合、繰り返し毎に設定値をインクリメントするなどの制御は可能なのでしょうか?
可能であれば、その方法はどのようにするのでしょうか?
⇒こちらもできないということがわかりました。
④StimulusProfileEditorを用いた場合、マルチタスクの記述が可能ですが、
csvファイルで作成した場合も同様の記述が可能なのでしょうか?
可能であれば、その方法はどのようにするのでしょうか?
⇒これに関しては複数チャンネルの同時変更はできるようですが、
ホームページに記載してあるようなマルチタスクはできないということがわかりました。