02-01-2012 09:04 PM
PCIe-6535を使用しております。
集録電圧が、2.5V/3.3V/5.0Vの選択が可能という仕様ですが、
どのようにすればこれらの設定ができるのか教えていただけますでしょうか?
LabView8.5のサンプルプログラム
Cont Read Dig Chan-Ext Clk.vi
を使用して信号集録しております。
02-21-2012 07:47 AM
chayashi様
6535、ということはデジタル入出力デバイスですね。仰られている集録電圧の選択とは、デジタルレベルすなわち何VをHighにするか、という設定を行うということでよろしいでしょうか。
このレベルの選択はプロパティノードを用いて行います。関数パレットの測定I/O→DAQmxの中に チャンネルプロパティノードというものがありこれを使います。
サンプルにこのプロパティノードを組み込んだものを添付しますのでお試しください。
よろしくお願いします。