06-07-2016 05:37 AM
・基礎的質問ですが回答お願い致します。
LabVIEWにてDAQ-917xのステータス(Power・Ready・Active)を表示する方法がわかりません。教えてください。
フロントパネルに数値とかの表示器(OFF、緑、橙の3値)を作成し表示させれば良いと思うのですが、
DAQ-917xのステータス情報をどう取り込むがわかりません。この一連のサンプルプログラムをお教え頂ければと思います。
解決済! 解決策の投稿を見る。
06-07-2016 11:54 PM
DAQ-917xはcDAQ-917xだと思いますが、詳細なDAQの型番を教えて頂けますか?
例)cDAQ-9178
LabVIEWのバージョンを教えて頂けますか?
例)LabVIEW 2015
LabVIEWがインストールされているOSのバージョンを教えて頂けますか?
例)Windows7 SP1 32bit 日本語
cDAQ-917xのステータス(Power・ Ready・Active) の情報をLabVIEWで読み込んでフロントパネル上の3個の数値表示器にオフ・緑・オレンジの色に対応する3値(0,1,2)を表示したいということですか?あるいは、3個のLED表示器にオフ・緑・オレンジの色を表示したいということですか?
シャーシにあるLEDのランプでステータスが確認できると思いますが、差し支えなければフロントパネル上で確認されたい理由を伺ってもよろしいですか?
上記のLEDの情報がLabVIEWで取得可能かどうか試してみます。
06-08-2016 01:30 AM
ご回答ありがとうございます。
DAQの型番:cDAQ-9174
LabVIEWのバージョン:LabVIEW 2014
OSのバージョン:Windows8.1 日本語
cDAQ-917xのステータス(Power・ Ready・Active) の情報をLabVIEWで読み込んでフロントパネル上の3個の数値表示器にオフ・緑・オレンジの色に対応する3値(0,1,2)を表示したいということですか?あるいは、3個のLED表示器にオフ・緑・オレンジの色を表示したいということですか? → その通りです。できれば3値(0,1,2)の表示が希望です。
シャーシにあるLEDのランプでステータスが確認できると思いますが、差し支えなければフロントパネル上で確認されたい理由を伺ってもよろしいですか? → シャーシが装置内部(配電盤)に組み込まれております。その為作業者からは見えません(フロントパネルは見えます)
以上 回答致します。
又 支援ありがとうございます。
06-08-2016 10:00 PM
DAQのLEDステータスをLabVIEWで取得可能かどうか確認しましたが、LabVIEWではDAQのステータスを確認する関数はありませんでした。代わりに、デバイス名を取得するプロパティノードがありますので、プロパティノードを使ってDAQの存在は確認できます。
LabVIEW上でDAQの認識可否のみでもよろしいければ下記のリンクをご参考にしてください。
NI-DAQmx プロパティーノードの基本
http://www.ni.com/tutorial/5338/ja/
コンピュータにあるすべてのDAQmxデバイス名をプログラム的に取得する方法
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/80344B9FE9ACCBE18625755F0002FD3A
06-09-2016 10:14 PM
ご回答ありがとうございます。
これからPGを作成し、テストしてみます。