03-04-2016 03:58 AM
cRIO-9075のDIO(NI 9403)での入力読み取りがうまくいかず、解決方法を求めています。
シェア変数ノードで読み取りをしようとしているのですが、
以下のようなエラーが出力されます。
(POWER ONはチャネル名です。)
エラー内容~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
エラーコード-66209がシェア変数/RTFPGACheckAmpReady.vi->RTMain.viで発生
考えられる理由:
LabVIEW: Failed to initialize a deployed variable at system startup.
=========================
LabVIEW: システム起動時に、デプロイされた変数の初期化に失敗しました。
このエラー/警告は、以下のシェア変数を読み取り中に発生しました。
\\.\DIO Module\POWER ON
\\.\DIO Module\POWER ON
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DIOの各設定は以下のように設定しています。
アクセスモード:読み取り
リファレンスモード:ターゲット相対
IOローカルアクセスモード:ダイレクト
(試しにリファレンスモードを絶対、IOローカルアクセスモードをスキャンに設定してもダメでした。)
別のチャネルで出力もしているのですが、こちらは正常に動作します。
LabVIEWバージョン:2012
何かわかることがありましたら、ご教授お願いいたします。
解決済! 解決策の投稿を見る。
03-04-2016 03:56 AM
cRIO-9075のDIO(NI 9403)での入力読み取りがうまくいかず、解決方法を求めています。
シェア変数ノードで読み取りをしようとしているのですが、
以下のようなエラーが出力されます。
(POWER ONはチャネル名です。)
エラー内容~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
エラーコード-66209がシェア変数/RTFPGACheckAmpReady.vi->RTMain.viで発生
考えられる理由:
LabVIEW: Failed to initialize a deployed variable at system startup.
=========================
LabVIEW: システム起動時に、デプロイされた変数の初期化に失敗しました。
このエラー/警告は、以下のシェア変数を読み取り中に発生しました。
\\.\DIO Module\POWER ON
\\.\DIO Module\POWER ON
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DIOの各設定は以下のように設定しています。
アクセスモード:読み取り
リファレンスモード:ターゲット相対
IOローカルアクセスモード:ダイレクト
(試しにリファレンスモードを絶対、IOローカルアクセスモードをスキャンに設定してもダメでした。)
別のチャネルで出力もしているのですが、こちらは正常に動作します。
LabVIEWバージョン:2012
何かわかることがありましたら、ご教授お願いいたします。
03-05-2016 04:59 AM
プロジェクトエクスプローラのcRIOターゲット上で右クリックし、「すべてデプロイ」とすることで状況は改善されないでしょうか?
03-07-2016 04:50 AM
TAKASU様
返信、ありがとうございます。
デプロイを試しましたが、改善されませんでした。
その後、チャネル名を以下のように変更したら改善されました。
"POWER ON"→"POWER"
スペースが入っていたのが悪かったのかもしれません。