ロータリーエンコーダによる計測タイミングの設定

Windows7上でLabVIEW2010を使いデータ収録しています。

NI myDAQを利用しています。

ロータリーエンコーダのパルスを計測したタイミング(立ちあがりでもたちさがりでもいいです)でアナログ入力のデータを150~300回、保存できるようなプログラムをおしえてもらえませんでしょうか。

使用しているエンコーダはomron E6B2-CWZ6Cです

0 件の賞賛
メッセージ1/2
2,875件の閲覧回数

jan2 様

 

保存方法は、ハードウェアタイミングでアナログ入力をおこなう際のサンプルモードによって変わります。

 

有限サンプルであれば、収集したデータを「スプレッドシートファイルに書き込む」VIなどのファイル保存関数へデータを渡すことで一括保存されます。

連続サンプルの場合は、下記のサンプルが参考になるかと思います。

 

 

DAQmx アナログ集録で集録したデータをCSV形式で保存