NI7390 step pulse 與direction +-pin

各位先進好:

 

我手邊有張NI 7390軸控卡,

 

若在反轉時,step pulse與direction 的訊號幾乎是同時轉態,

 

但是我的連接端,direction 的轉態時間要在step pulse之前10us,

 

請問各位是否有解決方式?

 

謝謝大家。

0 積分
1 條訊息(共 5 條)
5,968 檢視

Hi 

 

可以稍微描述一下"但是我的連接端,direction 的轉態時間要在step pulse之前10us"是怎麼樣的應用嗎?

為什麼會需要10us,這樣的時間是系統反映時間嗎?

 

再請您回覆,謝謝

 

Best regards,

 

 

 

NITW AE
Brad Lin
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
5,935 檢視

7390 是透過 NI-motion 軟體在 PC 上,driver 無法如此迅速反應

 

建議您選用其他平台

0 積分
3 條訊息(共 5 條)
5,926 檢視

回大大:

 

因為後面是接驅動器,驅動器的反應速度沒有這麼快。

0 積分
4 條訊息(共 5 條)
5,821 檢視

回大大:

 

我找到我問題出在哪了,謝謝您的回覆。