NI產品與技術 討論區

取消
顯示結果 
搜尋替代 
您的意思是: 

DSC模塊中i/o server 的tag太多

各位好

目前我使用kapware搭配labview的DSC module的Data Socket應用OPC技術來抓取我所需要的值並寫入MS SQL之中

在I/O server之中建立的tag多達上萬點,在distributed system manager中常各tag常發生disconnect的情形

觀看人機介面上的indicator也多數呈現無值的狀態

 

再參考以下文章之後

http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/OPC-Client-with-Yokogawa-Centum-Server/td-p/2387278

文中說I/o server的tag只能建立500點,超過就會發生連結斷裂的情形

請問是否有方法可以達到萬點同時抓值並連線穩定?

 

0 積分
1 條訊息(共 2 條)
5,401 檢視

 

從下面這篇看起來沒有500點的限制,只說IO點過多的時候會變慢。

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/A174EDB08154961386256D78006A57F2

 

另外,對於點數極多時,請參考以下教學做為設計準則。

http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/63C043359F1E12538625726E005BCD0C

0 積分
2 條訊息(共 2 條)
5,379 檢視