COM Port 移除後 還停留在MAX視窗裡

已解決!
前往解決方案

COM Port 移除後 還停留在MAX視窗裡

各位好

 

小弟使用USB控制Power

Windows抓到硬體COM7

NI MAX 也有抓到COM7

 

當小弟移除USB後

裝置管理員COM7消失

但是NI MAX尚未消失

1.JPG

 

此時

將USB接回

裝置管理員顯示COM7

但是NI MAX 已顯示為問號裝置

2.JPG

 

需將

電腦重新開機後

NI MAX 才可正常抓取COM7裝置

3.JPG

 

Win XP SP3

LV 2013

NI VISA 5.4.1

 

有勞各位

撥空閱讀此文

感謝

0 積分
1 條訊息(共 5 條)
6,563 檢視
0 積分
2 條訊息(共 5 條)
6,527 檢視

多謝撥空回覆

 

可能是小弟

表達的不是很清楚

 

連接的USB Port 都是同一個位置

COM 7

 

只是程式突然不能執行時

NI MAX 會顯示 問號裝置

就必須要重新開機才可以

 

上述第一個方法,貌似沒有幫助

 

感謝

 

0 積分
3 條訊息(共 5 條)
6,501 檢視
解決方案
由主題作者所接受 DreamTime

請問你的USB-232是哪個廠牌? NI牌嗎? 還是光華商場雜牌?


NI牌的驅動程式要灌NI-Serial, 雜牌的要灌FTDI或是Prolific的Driver,

如果是雜牌的,記得把driver更到最新。

 

除了USB-232可能不穩,主機板的USB晶片驅動程式沒灌好也可能導致不穩,

如USB的5V不穩啊,晶片太爛啊,如果再加上雜牌USB-232剛好一堆雜魚加在一起,程式會穩才奇怪。

 

所以你可能還是得先釐清一下究竟是硬體(晶片)問題,還是軟體(驅動程式)問題,造成不穩。

 

0 積分
4 條訊息(共 5 條)
6,497 檢視

多謝撥空回覆

 

USB-232廠牌非貴司的廠牌

是該Power 廠商提供

 

後來小弟測試後發現

當我將USB移除後

必須將所有NI 的程式完全關閉

再開啟NI MAX

此時COM 7 就不會出現

 

當我再次將USB接上後

開啟NI MAX

即會出現COM7裝置且正常

 

感謝