Bonjour tout le monde,
je travaille sur un chassis NI cDAQ-9171 (DAQmx) avec un module NI 9211 pour l'acquisition de la température.
Après avoir installé le Software et le Hardware,,le programme de mesure de température FONCTIONNAIT très bien
pour les 4 voies, quelques jour aprés le chassis et le module ne sont plus DÉTECTÉS sous MAX,et le programme ne fonctionne plus.
Le led READY s'allume ,et les voies physiques ne sont pas détéctée non plus.
En installant ce meme matériel (cDAQ9171 et NI 9211) sur un autre ordinateur,le programme l'acquisition de la température fonctionne très bien.
Je pense qu'il ya eu UNE COUPURE SOUDAINE D'ÉLECTRICITÉ sur le premier ordinateur qui a provoqué une DÉFAILLANCE LOGICIEL et
une CORRUPTION de base de données MAX (j'utilise une Version 5.1) d'aprés les explications d'un ingénieur d'application NI.
Quelle est la procédure à suivre pour résoudre ce problème définitivement??? Car en exécutant l'opération Réinitialiser les données
de configuration (MAX-Outils) ,le programme a fonctionné sur le coup,mais le lendemain les memes problèmes surviennent.
Dois-je aussi réinitialiser le chassis et le module pour les mettre à leurs états par défaut pour résoudre ce problème??
Cordialement NADAL.