Problem mit Fehler 50103

Habe in meiner Applikation 2 mal den DAQ-Assistenten verwendet (ein Digita und ein Analog-Eingang), allerdings wenn ich jetzt noch einen weiteren Analogeingang mit dem DAQ-Assistenten benutze, wird mir immer der Fehler 50103 angezeigt. Bitte um Hilfe, um diesen Fehler zu beseitigen.
0 Kudos
Message 1 of 3
(2,841 Views)
anbei noch mal ein bild meiner appikation
0 Kudos
Message 2 of 3
(2,840 Views)
Sie greifen zur gleichen Zeit zweimal auf die selbe Ressource, den AI Block zu.
das ist nicht erlaubt.
Ausweg: 1. nacheinander zum Beispiel in einer Sequenz auf die kanaele zugreifen oder 2. einen task erstellen fuer alle benoetigeten Kanaele und nur den Kanal Auswerten der gebraucht wird.
0 Kudos
Message 3 of 3