09-17-2013 09:42 AM
Bom dia.
Estou usando o NI USB 6210 e o LabView 8.5. Para isso precisei instalar o NI-DAQmx 9.3 que é compatível com o LabView 8.5
Contudo o LabView não contém os arquivos dos DAQmx. Nem roda aplicações anteriores que utilizam o DAQmx, nem cria novas.
O que pode ser a causa do problema? Como solucionar?
Antes de isntalar o DAQmx 9.3 instalei o DAQmx 9.7 esse pode ser a causa do problema? Como resolver?
09-17-2013 10:14 AM
Bom dia
De uma olhada nesse link:
http://www.ni.com/white-paper/6913/en
Procure pelo seu dispositivo (NI USB-6210) e baixe o driver de acordo com o seu sistema operacional.
Espero que ajude
Abraço
09-19-2013 08:10 AM
Bom dia, TiagoSouza.
Sim, é muito provável que essa seja a causa do problema. Como o driver NI DAQmx 9.7 não é compatível com a versão 8.5 do LabVIEW, o correto seria mesmo usar o driver NI DAQmx 9.3 ou anterior para conseguir configurar suas aquisições de dados no LabVIEW 8.5, porém fazer o "downgrade" simplesmente não irá funcionar.
Acredito que o melhor a fezer agora é desinstalar completamente o driver através da opçao adicionar/remover programas no painel de controle. Lá você verá que só há uma oção de software National Instruments, ecolha-a e depois de clicar em Desinstalar/Modificar, selecione todas as opções referentes ao NI DAQmx e desinstale. Mas, antes de fazer isso, desconecte o hardware do PC e "mate" todos os processos referentes ao LabVIEW e a qualquer programa da NI.
Terminado o procedimento acima, instale somente o driver NI DAQmx 9.3 que pode ser obitdo no link abaixo
http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2337/lang/en
Espero este procedimento possa corrigir seu problema.