¿How can i make the comunication between Labview and aPLC S7 200 by OPC

Necesito comunicar un PLC S7 200 con un Labview por OPC ya tengo el software PC acces que es un PC server del 200 pero no se como realizar una comunicacion rapida de los dos software ya estuve revisando los ejemplos el de leer multiples items pero en ninguno muestran comoi escribir les agradesco cualquiere colaboracion


JUAN PABLO
ING. AUTOMATIZACION
0 Kudos
Message 1 of 4
(3,483 Views)
Estimado Juan Pablo,

Para hacer la comunicación con un PLC por medio de LabVIEW, es necesario contar
con el OPC Server de tu PLC.

Teniendo disponible el OPC Server, se puede lograr por medio de dos métodos desde LabVIEW.
Uno de ellos es por medio del Módulo DSC (Datalogin and Supervisory Control) de LabVIEW, y
por medio de conexiones DataSocket.

La primer opción presenta mucho mayor funcionalidad y capacidad de administración de puntos
de OPC Servers.

Y la segunda es eficiente pero no cuenta con gran cantidad de posibilidades para administración.

Para la segunda opción únicamente necesitas contar con LabVIEW y su respectivo OPC Server para tu PLC.

Para realizar una escritura a un canal del PLC debes colocar un control en el panel frontal, dar
click derecho, Data Operations... , DataSocket Connection... , Browse... , Browse Measurement Data...

En esta parte podrás navegar y seleccionar el punto que deseas controlar/escribir.

Te envio anexa una liga útil para más información:


http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/080017885CA5DBF186256F7A006F2726?OpenDocument

Saludos!

Alvaro R
Message 2 of 4
(3,468 Views)
Hola, buen día.
 
Me llamo César Aparicio, soy panameño y al igual que tu deseo utilizar el S7-200 con LabVIEW.
 
Qué OPC estas empleando?
Lograste la conexión del OPC con LabVIEW?
 
Bueno, espero podamos compartir nuestras experiencias.
 
Saludos,
 
César
0 Kudos
Message 3 of 4
(3,432 Views)
que tal?
 
El OPC Server que se utiliza para comunicarse con el S7 200 es proporcionado por tu fabricante (Siemens), ya que
National Instruments tiene disponible un OPC Server Driver CD con varios fabricantes, pero si dicho fabricante
no proporciona el OPC adecuado, es necesario adquirirlo por separado.
 
Ahora, ya teniendo el OPC de tu dispositivo, la conexion  con LabVIEW se puede lograr con el modulo DSC o por medio de