el 07-15-2011 03:12 AM
Hola,
he visto el link de cómo realizar la conexión y mi duda es si se puede utilizar el puerto USB para usar el OPC server. Creo entender que se ha utilizado el conversor NI 485 USB para comunicar con LabVIEW.
Un saludo
el 07-15-2011 09:53 AM
El puerto del PLC es RS485, pero no se puede conectar directamente a un puerto RS485 de computador porque hay unas líneas de alto voltaje por ahí (+24V). Como el computador no tiene puerto RS485 se ha utilizado un conversor USB - 485 de National Instruments, pero adicionalmente se ha creado un cable que rutea solamente las señales necesarias, cuidando de no topar las de alto voltaje, o de lo contrario se puede quemar el puerto del computador o del PLC.
Suerte
07-27-2011 03:28 PM - editado 07-27-2011 03:34 PM
Hola Mony, yo tambien necesito comunicar mi PLC Siemens S7-1200 con NI OPC Server, veo que tu yo lo lograste, me podrías ayudar?, como lo hiciste?. Si utilizaste la OPC de Matrikon o cualquiero OPC me podrías también ayudar ?.
Te agradecería muchísimo.
el 07-28-2011 02:16 AM
Hola,
La conexión con un PLC de Siemens S7 1200 es muy simple.
Descarga el OPC Server for Siemens PLCs de la web de MatrikonOPC. www.matrikonopc.es
Luego configuras el OPC Server y donde eliges el PLC que quieres conectar le dices S7 300 Slot 1.
Es lo unico que hay que hacer.
Luego conectas el Cliente OPC del LabView con el OPC Server y pides daros de las posiciones de memoria que quieras.
Si no te sale algún paso avisame.
Un saludo
el 07-28-2011 02:34 PM
Muchas gracias por tu ayuda!!!!, perdona que no te entienda bien, pero tocaría utilizar el OPC de Matrikon y también el NI OPC Server?
O te refieres a que únicamente utilizo el de Matrikon y después lo leo directamente desde Labview?
el 07-29-2011 03:24 AM
Hola Marcuan, si usas el de matrikon no te hara falta usar el NI OPC Server, tu servidor opc sera el software de matrikon.
Un saludo!
el 07-29-2011 11:07 AM
Ok, muchas gracias, Matrikon funciona perfectamente pero en Windows XP, yo necesito utilizar Windows 7 y para éste sistema operativo ya había utilizado el NI OPC Server para PLC S7-200 incluso tengo la licencia!, habrá alguna forma de comunicarme con el PLC S7-1200 a través de NI OPC Server?, lo que pasa es que yo tengo la OPC de National Instruments con licencia, si utilizo el de Matrikon me tocaría comprar otra licencia y practicamente perdería la de NI OPC!.
el 07-29-2011 12:16 PM
el 08-02-2011 02:10 PM
y no es posible a través de NI-OPC SERVER?, alguien ha logrado conectar el siemens S7-1200 con NI OPC?
el 08-04-2011 12:19 PM
Hola, ya está comunicando el PLC S7 1200 con MatrikonOPC, o eso creo!, el problema ahora es que no se cómo crear tags para verificar el estado de las variables del PLC, alguién me podría ayudar!?
Adjunto un archivo en donde explico cómo se crean los tags en NI OPC Server, y necesito saber como hacer lo mismo pero en MatrikonOPC