in data 05-05-2014 09:02 AM
Ciao Ragazzi
Avrei la necessità di scrivere un file lvm con canali aventi tutti un campionamento di un secondo (meglio se la colonna del tempo è già convertita in minuti) ma non riesco ad allineare il campionamento del DAQ assistant con il contatore del tempo presente all'interno del loop.
Vi allego la Vi
Mi aiutate? Grazie mille
Risolto Andare alla soluzione.
in data 05-06-2014 03:44 AM
Ciao,
innanzitutto vorrei chiederti la ragione dei due cicli while separati e sequenziali: devi acquisire continuamente i segnali e solo dopo aver stoppato l'acquisizione salvarli su file? In questo modo però scrivi continuamente su file gli stessi valori, che sono i 100 campioni letti dal DAQ Assistant all'ultima iterazione del ciclo while in cui è inserito.
Inoltre, perchè non fai automaticamente aggiungere la colonna del tempo al Write to Measurement File? Nelle sue opzioni puoi abilitare "One Column Only" per la voce "X Value Columns".
Ciao!
Licia
in data 05-06-2014 04:35 AM
Grazie
Ho seguito i suoi consigli , identici a quelli che mi ha dato poi l'assistenza e ho risolto.
Buona giornata