NI Home
Cart Carrello | Aiuto
Hello Events Academic NI Developer Zone Support Solutions Products & Services Contact NI MyNI
Tu sei qui: 
NI Home > NI Developer Zone > NI Discussion Forums


Rispondere
Member
Marco Sciò
Post: 5
0 Kudos

sb rio 9602 configurazione

Salve a tutti,

 

dovrei assegnare, come da manuale, un ip statico ad una single board rio 9602. Una volta collegato il pc direttamente alla scheda mediante cavo cross-over, la sb rio viene individuata da MAX. Il pc sui cui lavoro è già configurato con un ip statico, dunque scelgo di assegnare alla scheda un ip che si trovi sulla stessa sottorete. Cliccando su Save, eseguo come richiesto il restarting della scheda ma al termine dell'inizializzazione i valori di ip address, subnet mask, gateway e DNS server si resettano automaticamente a quelli di default, 0.0.0.0, e la scheda risulta non configurata. Da cosa può dipendere? Grazie,

 

Saluti

 

Marco

Active Participant
LiciaP
Post: 790
0 Kudos

Rif.: sb rio 9602 configurazione

Ciao Marco,

controlla la posizione dello switch "IP RESET" (dovrebbe essere il numero 3) della sbRIO, in modo da assicurarsi che non sia stato inavvertitamente posto in posizione On.

Ciao.

 

Licia

Member
Marco Sciò
Post: 5
0 Kudos

Rif.: sb rio 9602 configurazione

Ciao,

 

lo switch per l'IP reset è in posizione OFF.. ho anche provato a formattare la scheda ma mi da il seguente errore:

 

"0.0.0.0.

Error formatting the disk on the remote system. The disk may be unrecoverable"

Active Participant
LiciaP
Post: 790
0 Kudos

Rif.: sb rio 9602 configurazione

Essendo stata aperta una richiesta di supporto relativa a questo problema, il troubleshooting continuerà attraverso quel canale.