Salve,
riassumo prevemente: con labview 8.5 voglio scambiare dati per mezzo di una rete ethernet con un PLC siemens. Ho installato il modulo DSC. Voglio utilizzare il protocollo OPC. Ho configurato l'OPC server, sul PLC è stata creata una DB con 512 word. Lato PC ho creato sul NI OPC server le mie 512 variabili, avvio l'OPC client sul PC e vedo che la comunicazione PC-PLC è attiva (leggo e scrivo senza problemi). Ora voglio creare un VI che faccia la stessa cosa utilizzando le variabili condivise; ho creato un protocollo, ho poi creato un IO server, ma quando provo a creare le variabili condivise mi blocco perchè non vedo l'area di memoria del PLC che le contiene. Praticamente non riesco a fare una configurazione che mi permetta di creare un VI che appoggiandosi alle variabili condivise possa comunicare con il PLC. Qualcuno può indicarmi la giusta procedura?
Risolto Andare alla soluzione.
in data 06-10-2009 07:45 AM
Ciao Sepp,
ti metto alcuni link a materiale che dovrebbe fugare ogni tuo dubbio:
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=297332&requireLogin=False
http://forums.ni.com/ni/board/message?board.id=170&message.id=221347&requireLogin=False
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3978
http://zone.ni.com/devzone/cda/epd/p/id/3773
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7451
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/3144
Spero ti siano di aiuto.
Ciao,
M
in data 06-10-2009 09:06 AM
grazie,
ho risolto installando anche il DSC run time
ciao