in data 10-26-2015 05:30 AM
Buongiorno a tutti,
mi trovo ad affrontare questa sfida: collegare il mio virtual instrument ad un termoregolatore di processo.
Tale regolatore è controllabile mediante protocollo modbus RTU.
La domanda che vi faccio è la seguente:
E' possibile utilizzare la porta RS232 presente su un cRIO9082 per effettuare questo tipo di comunicazione?
Se SI, che tipo di collegamento elettrico devo fare e che tipo di risorsa in/out devo utilizzare su labview per indirizzare i dati su quella porta?
Grazie, Luca
in data 10-27-2015 09:51 AM
Ciao Luca,
LabVIEW RealTime supporta il protocollo Modbus tramite la configurazione di un I/O Server. Dai un'occhiata qui.
Ciao!
Licia
in data 10-30-2015 02:57 AM
Ciao LiciaP,
ho letto il link che mi ha suggerito e fatto qualche prova. Non ho capito appieno il contenuto.
Tuttavia mi sembra di capire che la porta RS232 del cRIO venga identificata come la COM1 e la porta RS485 come la COM2.
Dovrei quindi riuscire ad utilizzare una di queste per la comunicazione modbus.
Ti ringrazio per il suggerimento. Se ho novità ti aggiorno.