in data 04-10-2009 01:42 AM
Buongiorno,
vorrei utilizzare una scheda PCI-6624 per la lettura di encoder in quadratura. L'encoder da utilizzare può avere l'uscita Line Driver o Push-Pull.
E' possibile utilizzare questa scheda con encoder con uscita Line Driver? Mi è stata suggerita questa uscita per l'immunità ai disturbi.
Grazie
Roberto Guerzoni
in data 04-14-2009 03:33 AM
Ciao Roberto,
ti confermo che la scheda 6624 possiede ingressi di tipo sinking e può quindi utilizzare encoder con uscita di tipo Line driver. Dalle specifiche sotto riportate:
si evidenzia (pag. 1 -> Isolated inputs) come la scheda possa utilizzare indifferentemente un riferimento a terra oppure ad una tensione nota.
Cordiali saluti,
Fabio
in data 04-14-2009 07:18 AM
Grazie Fabio per la tua conferma.
Non ho comunque chiaro quale tipo di uscita sia meglio utilizzare per l'immunità ai disturbi, hai un qualche documento in merito?
Roberto G.
in data 04-28-2009 10:57 AM
Ciao Roberto,
scusa per il ritardo nella risposta.
Credo che entrambe le connessioni dei counter alla scheda mostrino la stessa immunità ai disturbi. Per maggiore documentazione prova avedere questo documento
Cordiali saluti,
Fabio