Le contrôleur cFP-2210 fonctionnait correctement jusqu'à une coupure de courant imprévue.

Problème depuis : redémarré en “Safe Mode”, il se connecte correctement au réseau (avec triple clignotement en vert de la led “Status”) ; par contre, redémarré en mode normal, il reste déconnecté (non vu sous Max, échec du ping… & clignotement simple en orange de la led “Status”).

Diverses tentatives, en vain : redéfinir l'adresse IP après un “IP Reset”, reformater le disque, changer de version de LabVIEW Real-Time…
Impossible par contre de mettre à jour le BIOS : pas de mise à jour disponible.

À ce stade, on ne sait même pas s'il s'agit d'un problème matériel ou logiciel 😞
Une idée pour y remédier ?

Merci d'avance,
HL

Tout télécharger
0 Compliments
Message 1 sur 2
3 102 Visites

Bonjour Herlag,

 

J'ai vu que vous aviez configuré le contrôleur en statique, avez-vous essayé en DHCP ? Il est généralement conseillé d'utiliser le DHCP.

 

De même, avez-vous testé sur un autre PC ?

 

Merci d'avance.

 

Cordialement.

 

 

0 Compliments
Message 2 sur 2