le 11-03-2016 03:21 AM
Bonjour,
nous avons 2 modules FP-1601 couplés avec des FP-TC-120 : l'un configuré et l'autre en mode Reset. Si nous n'avons aucun problème pour détecter et communiquer avec le module configuré, l'autre en revanche reste introuvable par Max. Quelle peut en être la raison? Merci d'avance pour vos idées et retours.
PS : notre configuration est MAX 15.3 et FieldPoint 6.0.10 et nous sommes branchés en Ethernet avec une IP fixe sur un poste isolé.
Guillaume
11-18-2016 09:30 AM - modifié 11-18-2016 09:30 AM
Bonjour,
Ca ressemble à un souci de réseau (IP incoherent).
Les steps à suivre serait:
1- Le booter en mode reset afin qu'il ait une adresse connue
2- Repasser le reset sur OFF puis débrancher/remettre l'alimentation
3- Démarrer MAX et configurer le FP-1601 avec une IP et un amsque de sous réseau qui correspond à l'adresse IP fixé sur le PC
Unable to Locate an Ethernet FieldPoint Network Module in MAX
Bonne journée,
Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France
le 11-25-2016 10:19 AM
Bonjour,
merci pour votre réponse.
nous avons déjà effectué la procédure de reboot à plusieurs reprises, sans succès.
Le module semble bloqué en mode RESET (led STATUS qui clignote 1 fois toutes les 2-3 sec) et MAX ne le détecte pas (la led de communication réagit cependant).
Le PC est configuré en IP fixe (192.168.1.1 et masque 255.255.0.0) et relié en câble Ethernet croisé.
Nous avons pu nous faire prêter un module identique qui fonctionne parfaitement.
Le mystère est entier sur ce module en particulier.
Toutes vos idées et suggestions sont évidement les bienvenues 🙂
Bon weekend