le 06-06-2014 03:06 AM
Bonjour.
J'ai en ma possession un cRIO-9074, avec les modules 9401, 9871, 9403, 9402 9467 et 9802.
Le problème est que je n'arrive pas à voir ces modules dans MAX. Il y a bien détection du cRIO et du module 9871, mais pas des autre modules ! En tentant de bouger de place les modules, cela ne change rien... Je ne comprend vraiment pas pourquoi un des modules serait visible et pas les autres...
Quelqu'un aurait une explication à mon problème ?
Merci.
Simon M.
Résolu ! Accéder à la solution.
le 06-06-2014 08:52 AM
Bonjour,
C'est tout à fait normal de ne pas voir les modules de la série dans MAX.
En fait, pour le 9871, vous ne voyez pas vraiment le module mais les ports séries du module qui sont listés dans MAX.
Pour voir les modules, il vous faut créer votre projet LabVIEW, ajouter la cible CompactRIO et la les modules apparaîtront.
Cordialement
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié
le 06-06-2014 09:10 AM
Bonjour. Merci de votre réponse. Cela me rassure.
En effet j'ai fait un nouveau projet et je vois mes différents modules. Il ne reste plus qu'à apprendre à les utiliser maintenant...
Merci de votre réponse
Simon M.
le 06-09-2014 02:07 AM
Avec plaisir.
Pour bien démarrer un projet avec un CompactRIO, je te conseil le CompactRIO Developper's Guide. C'est en anglais, mais assez complet pour bien démarrer.
Pense à marquer le forum comme résolu et n'oublis pas les compliments.
Bonne journée.
Maxime R.
CLA - Certified LabVIEW Architect / Architecte LabVIEW Certifié
CTA - Certified TestStand Architect / Architecte TestStand Certifié