le 07-04-2016 01:44 AM
Le nom par défaut pour une voie virtuelle globale du type "Entrée Compteur Position angulaire" comporte une faute d'ortographe.
MAX 15.3.0f0.
Marche à suivre : MAX >> Partie gauche de la fenêtre >> Voisinage de données >> Voies virtuelles globales NI-DAQmx >> Acquérir des signaux >> Entrée compteur >> Position >> Position angulaire >> sélectionner un compteur
le 07-04-2016 09:04 AM
Bonjour,
Bien vu, si vous choisissez position linéaire, c'est correct.
Ce sont des noms par défaut, vous pouvez corriger après par vous-même.
Lily
le 07-08-2016 12:58 AM
Tout cela m'est bien clair.
Si je poste cette information, c'est uniquement pour la transmettre à NI en vue d'un correctif dans les versions futures.
le 07-08-2016 01:14 AM
Vous avez bien fait.
Bien à vous.
Lily