Asti
Envois : 64
0 Compliments

DAQ commandé

Bonjour,

 

je récupere un signal de potentiostat avec DAQ assistant mais le probleme est que je dois lancer ma mesure sur l'instrument et ensuite lancer la mesure sur labVIEW en appuyant sur les boutons de chacuns le plus vite possible x)

 

Je voudrais savoir si quelqu'un connais un moyen de lancer la mesure DAQ sur une variation de tension en entrée de la carte ou une autre méthode ?

 

Merci d'avance.

 

Cordialement

Member
Olivier-JOURDAN
Envois : 154
0 Compliments

Re : DAQ commandé

Bonjour,

je pense qu'un petit tout dans les exemples de LabVIEW avec des mots clés comme "déclenchement" ou "trigger" pourra donner de très bonnes pistes pour réaliser ce type d'acquisition.

 

Cordialement,

Olivier JOURDAN

SAPHIR | Certified LabVIEW Architect | Topaze on NI Community | LabVIEW add-ons on NI Community |
Member
Asti
Envois : 64
0 Compliments

Re : DAQ commandé

Disont que c'est pas banal comme soucis x)

 

Je me reléve une courbe i=f(e) d'un potentiostat, pour cela je récupere i(t) et e(t) avec DAQ assistant et ensuite je sépare ces 2 courbes pour ensuite les affiche en XY mais je démarre ma mesure LabVIEW et ENSUITE je lance la mesure potentiostat (quelque seconde apres) mais sur mon trace en temps des 2 courbes, il manque le début ...

 

si tu a une idée, peut être je m'y prend mal pour faire mon graphe XY

Member
Olivier-JOURDAN
Envois : 154
0 Compliments

Re : DAQ commandé

[ modifié ]

Le code semble correct, par contre comme il n'y a aucune donnée dans les graphes, c'est difficile à analyser.

Est-ce que l'objet graphe contient toutes les données acquises affichent l'ensemble des données qui t'intéressent ? Si ce n'est pas le cas tu ne dois pas acquérir assez de points pour visualiser l'ensemble de la mesure par contre es-tu certain que ce soit le début des données qui te manque ?

Olivier JOURDAN

SAPHIR | Certified LabVIEW Architect | Topaze on NI Community | LabVIEW add-ons on NI Community |
Member
Asti
Envois : 64
0 Compliments

Re : DAQ commandé

Oui justement, c'est le début qu'il me manque :/

 

Donc je comprend pas, comme si labVIEW effacer le début de la courbe

Member
Olivier-JOURDAN
Envois : 154
0 Compliments

Re : DAQ commandé


Asti a écrit :

 

Donc je comprend pas, comme si labVIEW effacer le début de la courbe


Dans 99% des cas LabIVEW fait ce qu'on lui demande :smileywink:

Si le début de ton signal manque dans le graph dont je te parle dans mon précédent message, alors concentre ton investigation sur l'acquisition en isolznt le problème : 

  • obtiens-tu le nombre d'écantillon demandé
  • à la fréquence demandée
  • etc...
Olivier JOURDAN

SAPHIR | Certified LabVIEW Architect | Topaze on NI Community | LabVIEW add-ons on NI Community |
Member
Asti
Envois : 64
0 Compliments

Re : DAQ commandé

Mon probléme viens certainement de la partie graphique, car on peut relever un signal sur DAQ assistant en mode test, tu vois ce que je veux dire ? (quand on double clique dessus) et dans ce mode je récupere parfaitement mes 2 signaux qui démarre à 0 mais ensuite quand je régle mes paramétre sous labVIEW j'envoie mes signaux sur un graph alors la il y a un probléme.

 

Donc je comprend pas

Member
Olivier-JOURDAN
Envois : 154
0 Compliments

Re : DAQ commandé

[ modifié ]

Je pense avoir trouver un problème dans ton code.

Essaye d'ajouter ça à ton code, car si la boucle tourne plus d'une fois tu perds les blocs précédents.

 

 

 

2012-04-24_1534.png

 

Le code reste assez sommaire et tu t'exposes à des consommations de mémoire élevées si tu allonges tes temps d'acquisition.

Olivier JOURDAN

SAPHIR | Certified LabVIEW Architect | Topaze on NI Community | LabVIEW add-ons on NI Community |
Member
Asti
Envois : 64
0 Compliments

Re : DAQ commandé

AA merci

 

ca marche déjà mieux :smileywink:

 

Maintenant j'essai de rajouter des voyants lumineux pour signaler chaque étape de ma Séquence mais j'ai du mal car aucune variable interne à labVIEW donne un état de mes séquence.

 

Merci en tous cas :smileyhappy: