From Friday, April 19th (11:00 PM CDT) through Saturday, April 20th (2:00 PM CDT), 2024, ni.com will undergo system upgrades that may result in temporary service interruption.

We appreciate your patience as we improve our online experience.

Discussions au sujet des autres produits NI

annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 

Acquisition de température sur NI MAX

Résolu !
Accéder à la solution

Bonjour à tous, 

Alors je suis emmené à enregistrer un température en utilisant thermocouple et un conditionneur NI 9212 et un TB- 9212.

Lorsque j’effectue la configuration sur NI MAX je choisis Ai0 et Ai1 auxquels je branche les deux thermocouples de type K. Tous se passe bien mais lorsque j’exécute il y a une température anormale qui s'affiche, 1,149...k C°, soit 1149 C°. J'ai beau chercher je ne trouve pas où se situe le problème.

Si quelqu'un peu m'aider à résoudre le problème ça serait bien.

Ps: j'ai vérifié les thermocouples avec un testeur et ils marchent bien.

Merci 

0 Compliments
Message 1 sur 3
3 045 Visites

Salut,

Avec de telles températures, on pourrait penser que vous effectuez ce test en enfer ? Smiley surpris

Bon pour mieux vous assister, Smiley MDR il me faut savoir à peu près, dans quels milieux vous effectuez ce test.

Puisque le NI-9212 requiert une température de fonctionnement de : -40 à 70°C.

De plus, assurez-vous au moins :

  • de placer le Thermocouple dans la voie 8 (slot 😎 et de laisser les voies 1 à 7 vide.
  • d’avoir installé le driver NI-DAQmx 14.5 ou une version plus récente.

Je vous envoie un manuel d’utilisateur du NI-9212 :  (en anglais)

http://www.ni.com/pdf/manuals/374364b.pdf

 

J’espère que ces suggestions ont pu vous aider davantage.

Si le problème est résolu, veuillez le marquer comme : résolu/solutionné.

Si mes suggestions ont pu vous aider, veuillez le témoigner par un KUDO.

Sinon, à la prochaine.

Bonne chance et bonne Journée.

Greetings and Regards,
James
0 Compliments
Message 2 sur 3
2 901 Visites
Solution
Accepté par l'auteur du sujet UTC-Aerospace

J'ai pu trouver réponse à ma question à force de tâtonner.

Alors, oui, j'ai bien configuré mon module NI 9212 sur mon châssis mais pas le bon !!! 

Vu que j'ai 3 NI 9212, j'ai configuré le module qui était à la position 2 sur le châssis et mis les capteurs thermocouple sur celui qui était à la position 3, du coup lorsqu'on utilise des modules NI 9212 sans les capteurs thermocouples ça renvois toujours des températures incohérentes. 

Voilà voilà

Message 3 sur 3
2 887 Visites