Discussions au sujet de NI LabVIEW

annuler
Affichage des résultats de 
Rechercher plutôt 
Vouliez-vous dire : 

perte connexion

Bonjour ,

je travail actuellement sur un pt projet qui consite a piloter des equipements à partir d'un daq9184.

mon soucis est que si le PC plante les commandes continuent de tourner.

Pour une régulation de température ce n'est pas idéal,

auriez vous des suggestions de modification pour controler ce cas de figure.



merci pour votre support.
0 Compliments
Message 1 sur 3
4 164 Visites

Bonjour,

 

Pouvez-vous être un peu plus précis sur "les commandes continuent de tourner"?

Les signaux continuent d'être envoysé depuis le matériel vers votre système?

Quels modules utilisez-vous?

 

Bonne journée,

Valentin
Certified LabVIEW Architect
Certified TestStand Architect
Certified LabWindowsCVI Developer
National Instruments France

0 Compliments
Message 2 sur 3
4 111 Visites

Bonjour,

 

Je vais donner un exemple ca devrait être plus parlant. Je dispose du Module Daq9184. Si j'envoie une commande, depuis le software labview vers le module Daq9184, pour alimenter une electrovanne (0-24V), l'electrovanne est alors alimentée en 24V. Si le pc (où le software) bug (= s'éteint ou autre), l'electrovanne restera alimentée indéfinement (sauf bien sur si je coupe le module Daq9184).

 

 

Merci d'avance pour votre réponse.

0 Compliments
Message 3 sur 3
4 105 Visites